  智慧消防系统的应用是消防工作与时俱进的变化。但智慧消防系统的应用并不是一帆风顺的,在实际应用中还存在一些问题和缺陷,那么,智慧消防有可能出现的故障有哪些?深圳泰和安科技技术人员为您解答:
  智慧消防有可能出现的故障:
  1、开机后,传输装置不工作,面板无显示:
  可能的原因有:
  (1)主电保险丝熔断;
  (2)因运输振动等原因,使电源或主板损坏。
  处理措施:
  (1)用万用表检查交流电源输入电压是否在规定的范围内,并检查主电保险丝是否熔断;
  (2)用万用表检查开关电源到主板的电源端子5V、24V输出是否正常(当5V低于4.75V时,传输装置不能启动),从而判定开关电源是否损坏;
  (3)若电源正常,则可能主板损坏,需进行更换。若主电保险丝熔断,可更换1个相同规格的保险丝(AC250V,2A)。若电源损坏,需更换电源,但应注意必须保证与原接线一致,同时应防止电池的两根线短路。若主板损坏,可更换主板,应保证所有接线正确,连接器连接正确。
  2、传输装置报“链路故障”:
  处理方法:
  及时检查通讯链路连接是否正常、上行通信端口是否选择正确、通信协议号是否选择正确、监控中心号、本机机号是否设置正确。如果采用接线板以太网口通信则需分配正确的静态IP、监控端口等参数,如果采用配接模块通信同样需要配置正确,且上行通信端口选择要正确。
  3、传输装置报“连接故障”:
  处理方法:
  及时检查传输装置与火灾报警系统之间的连接线路,接线是否正确,检查火灾报警控制器的远程联网功能是否设置正确、联网机号是否设置正确。
  4、传输装置始终报“备电故障”:
  可能的原因有:
  1)因长期关机蓄电池未得到及时充电而损坏;
  2)因长期使用,蓄电池未得到定期放电而损坏;
  3)备电保险丝熔断;
  4)开关电源有问题。
  处理措施:
  1)用万用表检查电源BT+、BT-两端电压,若低于20V则电池可能损坏,需更换;
  2)若电池电压大于22V,主电开关关掉后可工作几秒~几分钟,则电池容量不足;连续充电48小时后,若仍不正常,则判定电池已损坏;
  3)若蓄电池完好且电压正常,则可能电源有问题。
  5、维护保养:
  1)每天应检查传输装置的火灾报警信息接收和传输、建筑消防设施运行状态信息的接收和传输、故障报警、自检、消音功能以及主、备电源自动切换功能是否正常。
  2)传输装置自发货之日起, 3个月内应开机通电,通电时间不少于24小时,否则蓄电池可能会因长时间得不到充电而损坏。
  3)每季度将传输装置切换至备电工作一段时间,使电池放电,然后接通主电,对电池充电。
  4)传输装置应保持连续正常运行,不得随意中断,长期关机可能会使系统受到损坏。
  5)传输装置在运行过程中出现故障时,应认真记录,将传输装置液晶、指示灯的当前状态以及出现故障时的操作过程记录下来,及时通知有关人员,以便分析故障原因。
  6)废弃传输装置时,应拆除装底部的蓄电池,并对其单独处理。
  以上就是关于智慧消防有可能出现的故障就介绍到这,智慧消防由两部分构成,一部分是火灾自动报警系统,即感知和中枢系统,犹如人的五官和大脑;另一部分是联动灭火系统,即执行系统,犹如人的四肢。这样,智慧消防系统能及时发现建筑的火灾隐患,采取相应措施,及时扑救,将可能酿成大祸的火灾消灭在阻燃期或初期,防止灾害扩大。
  中电数通是一家智慧城市安全管理解决方案供应商。是集智慧消防系统、智慧安监平台、城市应急救援指挥系统建设,建设城市安全咨询、智慧城市安全平台打造、物联网系统集成服务、大数据研究为一体的国家高新技术企业。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

北京租车深圳装修装潢装饰设计公司酷牛装饰-专业的深圳别墅家庭办公室酒店厂房店铺店面装修装潢装饰设计公司

QQ|手机版|小黑屋|房子SEO优化论坛 ( 冀ICP备13022201号 )  

GMT+8, 2019-10-23 13:20 , Processed in 0.183488 second(s), 28 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 智慧消防有可能出现的故障-广告区-房子SEO优化论坛

快速回复 返回顶部 返回列表