  1、雨淋自动喷水灭火系统适用于燃烧猛烈、蔓延迅速的某些严重危险级场所。
    《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.3.7条规定下列场所应设置雨淋自动喷水灭火系统:
    1.火柴厂的氯酸钾压碾厂房,建筑面积大于100㎡且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的厂房;
    2.乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位;
    3.建筑面积大于60㎡或储存量大于2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的仓库;
    4.日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库;
    5.特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级剧场和超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部;
    6.建筑面积不小于400㎡的演播室,建筑面积不小于500㎡的电影摄影棚。
    大家经常问到的问题是:雨淋、湿式、干式、预作用各系统的区别以及适用场所?这里简要叙述如下:
    1.雨淋系统用的是开式喷头,其余用的都是闭式喷头。雨淋系统动作时,雨淋阀开启后所有的喷头都会动作,用在火灾蔓延迅速的地方,或者是高度超出闭式喷头保护的地方。比如舞台,摄影棚。
    2.湿式系统最普遍,使用场所注意温度4-70度,还有就是对水渍要求不高的场所。
    3.干式系统使用在一般场所,正好可以用在温度低于4度,或高于70度的场所。如冷冻库,或是加工车间。灭火系统有时间上的滞后。
    4.预作用系统是在干式系统的基础上,与火灾探测系统连锁,在探测器动作后,将干式系统转化为湿式系统。
  2、水幕系统主要是用于隔火,不能直接扑灭火灾。
    《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.3.6条规定下列部位宜设置水幕系统:
    1.特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级的剧场、超过2000个座位的会堂或礼堂和高层民用建筑内超过800个座位的剧场或礼堂的舞台口及上述场所内与舞台相连的侧台、后台的洞口;
    2.应设置防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位;
    3.需要防护冷却的防火卷帘或防火幕的上部。
    注:舞台口也可采用防火幕进行分隔,侧台、后台的较小洞口宜设置乙级防火门、窗。
  3、水喷雾灭火系统是将水雾化,一般用于变压器等火灾的扑救。
    《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.3.8条规定下列场所应设置自动喷水灭火系统,且宜采用水喷雾灭火系统:
    单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV·A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV·A及以上的独立变电站油浸变压器;
    飞机发动机试验台的试车部位;
    充可燃油并设置在高层民用建筑内的高压电容器和多油开关室。
    注:设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室,可采用细水雾灭火系统。
  中电数通是一家智慧城市安全管理解决方案供应商。是集智慧消防系统、智慧安监平台、城市应急救援指挥系统建设,建设城市安全咨询、智慧城市安全平台打造、物联网系统集成服务、大数据研究为一体的国家高新技术企业。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

推荐阅读精华帖子上一条 /1 下一条

北京租车深圳装修装潢装饰设计公司酷牛装饰-专业的深圳别墅家庭办公室酒店厂房店铺店面装修装潢装饰设计公司

QQ|手机版|小黑屋|房子SEO优化论坛 ( 冀ICP备13022201号 )  

GMT+8, 2019-3-21 21:44 , Processed in 0.632304 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 常见水灭火系统的设置原则-广告区-房子SEO优化论坛

快速回复 返回顶部 返回列表