  过流继电器由于运输中的颠震或其它原因而使继电器的结构或性能改变时,建议按下述方法进行调整。
  1、主触点间隙不小于2mm。为了防止触点抖动,动触点对于动合触点在动作前,对于动断触点在动作后,应与限制器接触。
  2、信号触点间隙不小于1.5mm。当信号触点刚刚闭合时,扇齿与蜗杆咬合应不少于2个齿。
  3、过渡转换主触点
  (1)接触系统示意图中动断主触点压力不小于7g,用弯曲接触片5来达到(参见图),断开后的触点间隙不小于2mm。
  (2)动合主触点间隙不小于1.5mm。
  (3)动作前,接触片3靠在止挡1上,弹簧片2与接触片3间的距离为0~1mm。
  4、框架与转盘的轴向活动量为0.1~0.2mm。继电器在工作位置及倒置180ο的位置上,转盘不应与永久磁铁及导磁体的极面相碰。
  5、扇齿与蜗杆的咬合量为扇齿高的1/3~2/3。
  6、旋转倍流螺钉,改变动铁与导磁铁之间的气隙,即可调整瞬动电流。
  7、调整感应片及弹簧,使动作电流返回电流与技术要求相同。